Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Starke Geruchsbelästigung durch Kleinkläranlage!
Hallo!
Wir haben seit ca. 3 Monaten eine Kleinkläranlage von Dülk & Kosub!
Die Anlage nennt sich vollbiologische Kunststoff-Kleinkläranlage!
Am Anfang war der Geruch noch nicht ganz so stark, da wurde uns auch noch gesagt das käme von den Bakterien. Aber jetzt nach ca. 2.5 Monaten ist ein fürchterlicher Gestank um die Grube herum! :smt102
Hat jemand von euch ähnliche Probleme oder Tipps? Bei der Firma haben wir uns schon gemeldet nur noch keine "richtige" Antwort bekommen!
Ich wäre euch sehr dankbar!
Schöne Grüße Moris
Hallo,
ist eine Dachentlüftung vorhanden sowie Zwangsbelüftung (z.b. Lochdeckel)?
Am besten ist eine Besichtigung vor Ort von einer Fachfirma (ja,es gibt noch welche! ;-).
MfG
Tiberon@gmx.net
P.S. Sie müssten bald mit der Wartung dran sein,der Wartungsmonteur müsste eigentlich helfen können.
Uns geht es ähnlich , nur das es im Keller stinkt . Bio-Kläranlage ist von Uponor . Der zuständige Techniker ist ratlos
Abwasserberatung Kuster
11.08.2005, 16:33
Hallo Moris,
grundsätzlich muss eine Abwasseranlage (Kleinkläranlage, abflusslose Grube) eine Entlüftung über Dachhaut und eine Belüftung am anderen Ende des Systems (Versickerung, einstaufreies Rohr in einer Uferböschung am Bachlauf) besitzen, so dass das gesamte System ausreichend durchlüftet (Kamineffekt) ist. Dies ergibt sich aus den technischen Regelwerken für Kleinkläranlagen und der DIN 1986. Wichtig dabei ist, dass zwischen diesen beiden Öffnungen keine Lüftungsblockade (z.B. Kniebogen am Zu- oder Ablauf der Kläranlage, Zulaufrohr mit eingestautem Rohrversatz, ...) vorliegt.
Sollte dies gegeben sein, so dürfte eigentlich kein außergewöhnlicher Gestank auftreten. Üblich sind kurzzeitige Gerüche zu Beginn der Belüftungsphasen in der Kleinkläranlage oder bei einem Wetterumschwung (meist zur "Schwüle").
Es kann natürlich auch sein, dass Abwasser der Kläranlage zugeführt wird, dass zu untypisch starken Faul- oder Gärungsprozesse führt.
Ich würde Ihnen raten, im Rahmen der Gewährleitungspflicht zusammen mit der Liefer- u. Herstellerfirma die Ursache zu suchen, mir ist die Firma Uponor als sehr hilfreich (eigenes Labor) bekannt.
Mit freundlichen Grüßen aus dem Sauerland
Abwasserberatung Kuster
Also wir haben auch eine Kleinkläranlage von Uponor, allerdings konnte unserer Techniker das Problem beheben.
Woran es lag kann ich leider nicht genau sagen, aber schaut doch mal auf den Internetseiten bei denen nach! http://www.uponor-kleinklaeranlage.de
KKA Maximum
11.11.2005, 09:58
Hallo Moris,
Tiberon und Herr Kuster haben eigentlich schon alles gesagt.
Eine Anlage die richtig Belüftet ist riecht nicht.
Wir hatten auch oft Anrufe von unseren Kunden die uns mitteilen das die Anlage riecht, auch noch nach einem Halben Jahr.
Einige Anlagen stinken nunmal in der Einfahrphase.
Beschleunigen kann man das indem man die Kleinkläranlage ordentlich mit Belebschlamm aus der Komunalen Kläranlage animpft.
Momentan wird es wol kaum ein Trost sein wenn man sagt das man noch ein wenig abwarten sollte.
Hören sie auf Herr Kuster und melden Sie das dem Hersteller damit er auf Ihr Problem aufmerksam wird.
Sollte alles nichts helfen dann müssen Sie die Anlage mit zusätzlichen Belüftungsrohren versorgen die dann aber auch auf Dachhöhe enden. Notfalls mit Elektrolüfter.
Wenn Ihnen Uponor nicht weiter helfen kann dann melden Sie sich wieder. Dann muss Tiberon oder ECO-2 ran... :-)
Leider gibt es keine Aussage über die angeschlossenen Einwohner. Vermutlich ist eine Hauskläranlage. Ich hatte eine 36 EW-KKA, die an eine Gaststätte/Hotel angeschlossen war und im Sommer immer umkippte. Es gab extreme Betonkorrosion und Gerüche, zum Teil in den Hotelzimmern.
Gerüche in den Zimmern traten durch Undichtigkeiten in der Lüftungsleitung (sprich der Falleitung) auf. Es fehlt wahrscheinlich ein Dichtungsring. Nach dem Einnebeln der KKA kamen plötzlich Nebelschwaden mitten aus dem Dachstuhl.
Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass die Be-/Entlüftungsstrecke (hier über 36 m Länge!) zu lang ist, damit der eingebaute Rohr-Ventilator eine Lüftungsströmung erzielt. Des weiteren kommt es im Sommer in der Rohrleitung nur zu geringen Temperaturunterschieden, was bei diesen Rohrlängen und einer natürlichen Zirkulation zu Stagnationen führt.
Das Umkippen lag am Hotelbetrieb. Der Pufferspeicher wurde so schnell leer gepumpt, dass die Anlage einfach überlastet war. Und das über längere Zeit.
Lassen Sie sich doch mal sagen, welchen Sauerstoffgehalt Sie im belüfteten Becken haben? Von Vorteil sind mindestens 2 mg/l.
Falls eine zusätzliche Belüftung nicht hilft, auch mal resümieren, was alles von Ihrer Seite in die Anlage kommt.
B. Volkmann
17.11.2005, 18:00
In 99% der Fälle in denen die Anlage stinkt ist die Dachentfüftung oder Falscheinleitung der Grund.
Keine Kläranlage auf dem Markt stinkt "natürlicherweise" oder systembedingt.
Da hilft es nur, sich viel Zeit zu nehmen, und gründlich nach der Ursache zu suchen.
Lassen Sie sich doch mal sagen, welchen Sauerstoffgehalt Sie im belüfteten Becken haben? Von Vorteil sind mindestens 2 mg/l.
Das ist ein guter Tipp. Sollte der Sauerstoffgehalt wirklich unter 2 mg/l liegen, ist ein Fehler in der Dachentlüftung unwahrscheinlich. Und 2 mg/l ist auch wirklich die unterste Grenze. Normale Belebungsanlagen liegen zwischen 5 und 10 mg/l.
DÜLK & KOSUB
18.11.2005, 14:15
Wir bedanken uns bei den fachkundigen Teilnehmern in diesem Forum, die unsere Aussage gegenüber unserem Kunden bestätigen, dass für eine ausreichende Dachentlüftung zu sorgen ist. Dafür ist bauseits immer zu sorgen!
Vielen Dank!
Ihr DÜLK & KOSUB-Team
Es ist normal das eine Kleinkläranlage die ersten Monate stinkt. In der regel sollte es aufhören wenn genügend Überschußschlamm wieder in die Vorklärung gepummt wird. Leider gehr dies nicht bei jedem System. (Motorbelüftete Systeme) Bei Uponor sollten Sie es mal mit einem Starter Kitt probieren. Hiemit haben wir schon schwierige Fälle in den Griff bekommen. Falls Ihnen ein Gärtner oder Tiefbauer die Anlage eingebaut hat, kann ich Ihnen nur Raten die Anlage von einem Fachmann richtig einstellen zu lassen
Es ist normal das eine Kleinkläranlage die ersten Monate stinkt.
Aber nicht alle, es hilft schon viel wenn es mit Frischwasser angesetzt wird.
Zur einfachen und schnellen Optimierung der Dachentlüftung kann ein windgetriebener Ventilator eingesetzt werden.
Er wird einfach über das Entlüftungsrohr geschoben und ist sofort betriebsgereit. Der windgetriebene Ventilator, der gänzlich ohne Strom auskommt, rotiert schon bei den kleinsten Windbewegungen und bewirkt so eine Zwangsentlüftung der Kläranlage.
Bezugsadresse im Internet: www.tiefbaubedarf.de
Heinblöd
26.01.2006, 08:04
Die bessere Qualität findet Ihr aber bei http://www.madac.de, die sind sogar aus Edelstahl! :o
Ich meine natürlich http://www.madac.de
Am Anfang wenn sich noch Biologie gebildet hat kann fast jede Anlage riechen geht der spätestens nach 4 Monaten nicht weg. Solte man die Laufzeiten z. B. bei Belebungsanlagen erhöhen,
bei Tropfkörpern die Laufzeiten der Pumpe die zurück fördert erhöhen. der starke muffige Geruch
kann auch eine sehr hohe Belastung bedeuten.
Geruchsprobleme lösen!
17.02.2006, 09:32
Geruchsprobleme bei Kleinkläranlagen sind bekannt und nicht immer vollständig durch Belüftung zu lösen.
BZT hilft da weiter. Es ist ein vollbiologisches Mittel, dass Gerüche beseitigt, Schaumbildung verhindert
und auch das Klärschlammvolumen reduziert.
Nähere Informationen unter abisumwelt@aol.com oder
ABIS Umweltservice
Mikrobiologie und Ökologie
Hans-Theismann-Weg 3
30966 Hemmingen
der eine
01.05.2006, 23:53
omg wisst ihr eigentlich was ihr da schreibt ???
schaumbildung verhindert ?? öhmmmmm
geruchsprobleme ????
dachentlüftung ,,,,zangsbelüftung.....BZT..frischwasser
.....meine güte
habt ihr alle keine fachkundigen leutz in der hinterhand ???
erstmal eine ausreichende ent/-belüftung erreicht man schon indem man einen belüfteten deckel drauflegt
laufzeiten erhöhen muss nicht den zweck erfüllen das die anlage nicht riecht
kenne einige anlagen wo purer sauerstoff dauerhaft eingeblasen wird und das gegenteil erreicht wird also immer mal nach dem system schauen und nicht einfach drauf losraten
an sich sollte man aber erstmal nach daten schauen und die hier posten dann kann man was machen
EW h²O verbrauch wasserstand volumina und system
und heinblöd... edelstahl hat nix mit abwassereinigung zu tun ^^gell
san doch keine probs
tzöö
@der eine
Also liegen wir falsch mit Dachbelüftung (Zwangsbelüftung), Frischwasser ansetzen, übrigens meinte ich mit Lochdeckel einen belüfteten Deckel.
Das sich soviele irren ? :roll: