Die Kläranlage eines Industriebetriebes ist auf 900 EW ausgelegt (konventionelle Belebung, 2-strassig). Tatsächlich fallen nur Sanitärabwässer von maximal 120 Personen (im 3-Schicht- Betrieb) an. Dies dürfte wohl dauerhaft so bleiben.

Für mich stellt sich derzeit die Frage, ob eine derartig unterforderte Anlage sinnvoll betrieben werden kann, oder ob hier Anpassungen notwendig sind, um die Anlage sinnvoll betreiben zu können.

Abwasserberatung Kuster
07.08.2004, 22:47
Hallo Rudolf,

gemäß DIN 4261 könnte die KA bei 120 Industriebeschäftigen - ohne Cantinenbetrieb - auf ca. 60 Einwohnergleichwerte reduziert werden, eine Reserve bei vorhandenen Anlagenteilen sollte berücksichtigt werden.
Eine Umbauplanung einschließlich wasserrechtlicher Anträge wäre also sinnvoll, wenn sich dadurch Betriebskosten sparen lassen. Aus wasserrrechtlicher Sicht ist eine Veränderung nur nötig, wenn aufgrund des Unterlastbetriebes die vorgegebenen Einleitungswerte in das Gewässer nicht erreicht werden können.

Mit freundlichen Grüßen aus Lüdenscheid
Abwasserberatung Kuster