Dies ist eine Diskussion über wsb-clean Kompaktsteuerung Unterstrom im Systeme und Technik Forum, was Teil der Extraforum: Kleinkläranlagen -Kategorie ist; Hallo liebe Forumsmitglieder! Bin mächtig neu hier, da ich (nicht) stolzer Neubesitzer einer KKA-Nachrüstung nach dem wsb clean-Verfahren bin. In ...


Zurück   Kläranlagen-Vergleich Forum > Extraforum: Kleinkläranlagen > Systeme und Technik

Registrieren Hilfe Benutzerliste Kalender Suchen Heutige Beiträge Alle Foren als gelesen markieren
  #1 (permalink)  
Alt 20.04.2010, 20:07
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 20.04.2010
Beiträge: 4
Unglücklich wsb-clean Kompaktsteuerung Unterstrom

Hallo liebe Forumsmitglieder!

Bin mächtig neu hier, da ich (nicht) stolzer Neubesitzer einer KKA-Nachrüstung nach dem wsb clean-Verfahren bin.

In meiner Anlage kommt die Kompaktsteuerung "Series 2" der Fritz Witt Betonsteinwerke zum Einsatz.

Die Anlage ist "brandnew". Bereits 2 Tage nach Erstinbetriebnahme wurde aufgrund der Fehlermeldung "Unterstrom Kanal 1" das Steuergerät (Kleinst-SPS) ausgetauscht (Kanal 1 ist der Anschluß für den Verdichter, bei mir ein Thomas LP 80, welcher mit 0,8A einwandfrei läuft, Grenzwert wurde jetzt von werksseitig 400 mA auf 200 mA heruntergesetzt, kein Erfolg). Die Störungsmeldung kommt sporadisch wieder. Werde zwar die Fachfirma - ist ja Garantie - nochmal darauf hetzen müssen, wüsste aber gern ob Erfahrungswerte, Ursachenerklärungen vorliegen.

Danke für die Mühe, die ich mache!
Mit Zitat antworten
  #2 (permalink)  
Alt 21.04.2010, 08:24
Erfahrener Benutzer
Klärveteran
 
Registriert seit: 16.08.2004
Ort: NRW
Beiträge: 191
Boris eine Nachricht über ICQ schicken
Standard

Hallo,

hab Dir eine PN geschickt zum Thema, aber ich kann Dir aus Erfahrung sagen, das die Fa. Witt den Fehler ohne Probleme behebt, mach Dir keine Sorgen.

Mit freundlichen Grüssen aus NRW

Boris
__________________
Zertifiziertes Fachunternehmen für die Wartung
von Kleinkläranlagen (DWA).
www.klaeranlagen-forum.de
Mit Zitat antworten
  #3 (permalink)  
Alt 22.04.2010, 20:25
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 20.04.2010
Beiträge: 4
Standard

Dem ist leider (heute war der Anlagenerrichter mit einem Elektriker da) nicht so - bin selbst Mess- und Regler bisher haben wir keine Ursache gefunden.

Auf jeden Fall bin ich jetzt beruhigt, dass meine E-Anlage nicht Ursache ist und auch die angeschlossenen Geräte keinen Iso-Fehler haben.
Mit Zitat antworten
  #4 (permalink)  
Alt 23.04.2010, 09:15
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 23.04.2010
Beiträge: 2
Standard Erklärung für dein Problem

hallo,
es gibt für dein Problem eine einfache Erklärung.
Die Steuerung darf mit einen Schukostecker verwendet werden.
Darum hat die Steuerung eine Polaritätserkennung.
Anonsten könnten L1 und N vertauscht werden
Die Polaritästüberwachung überprüft dauerhaft die Spannung zwischen N und PE. Ist eine Spannung vorhanden, so müssen hardwaretechnisch alle Ausgänge weggeschaltet werden. (Von CE Richtlininen vorgegeben)
Wie es bei dir aussieht, hast du auf deinem PE zeitweise extreme Störungen durch andere Verbraucher.
Daher ist dein Fehler nicht so leicht lokalisierbar.
Um dies zu überprüfen kannst du folgendes ausprobieren.
Klemme einfach den PE von der Eingangsklemme an der Steuerung ab . Ebenfalls den PE vom
Verdichter und Magnetventil (wenn vorhanden)
Alle PE Adern verbindest du mit einer Lüsterklemme.
Dadurch wird der Pe nicht mehr in die Steuerung hineingeführt und die Steuerung kann keine Spannung mehr auf dem PE messen.
Wenn dann die Anlage über mehrere Wochen ohne Fehler läuft, dann liegt es an deinem Stromnetz.
Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen

Gruß Roadrunner
Mit Zitat antworten
  #5 (permalink)  
Alt 23.04.2010, 09:50
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 20.04.2010
Beiträge: 4
Blinzeln Danke an den Roadrunner!

Danke für die fundierte Erklärung!

Diese Maßnahme wurde gestern durchgeführt, dabei allerdings auch gleich die Elektroinstallation überprüft, da ist alles in Ordnung - somit scheiden die "Spitzen" auf dem PE aus. Dass z.B. das Magnetventil (dem ich mal die Schuld in die Schuhe schiebe), durch induktive Spitzen beim Ein- und Ausschalten, Störungen auf dem Neutralleiter induzieren kann, ist mir bei einer Anschlusskabellänge von >10 m zur Hausverteilung als M-S-R-Elektroniker sehr wohl klar - sowas sollte aber der Anlagenhersteller ebenfalls bedacht haben.

Unser Stromnetz wird ja auch durch "Störnebel aus Umweltschutzgründen" nicht besser (Schaltnetzteile, Energiesparlampen, Frequenzumrichter...). Da fehlen mir dann (so rein optisch) Entstörglieder in der Anlage. Heute hat doch schon fast jedes Kaltgerätekabel so´n Ferritbonbon dran.

Werde berichten, ob´s geholfen hat.
Mit Zitat antworten
  #6 (permalink)  
Alt 23.04.2010, 10:40
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 23.04.2010
Beiträge: 2
Standard

das Magentventil wird nicht daran Schuld sein.
glaube mir
Die Anlagen mit Magnetventil sind beim Hersteller bereits tausendfach bewehrt und weisen Problem auf.

Hast du eine Solaranlage für die Stromerzeugung? Ich kenne jemanden, der hatte 15 Einspeiseeinheiten.
Ab der 12. Einheit, waren zwischen N und Pe Zeitweise 20V-30V. Dadurch hatte er ebenfalls Probleme. Bei Ihm lag das Problem an der Hauselektrik bzw. an den Einspeiseeinheiten

Wenn deine Verdrahtung jetzt geändert wurde, dann sollte alles funktionieren.
Du kannst in ein paar Tagen/Wochen ja mal einen Zwischenbericht posten, ob jetzt alles funktioniert

Gruß Roadrunner
Mit Zitat antworten
  #7 (permalink)  
Alt 23.04.2010, 10:50
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 20.04.2010
Beiträge: 4
Standard Mein Geld liegt nicht auf dem Dach.

Nochmal hallo! Mensch ich muß was tun... schönes wetter und frei.

Nein ich hab´ keine Solaranlage und die maximal gemessene (hochohmig) Differenzspannung beträgt bei mir (quasi statisch ohne HF-Spitzen) ~600 mV.

Ein 30mA-RCD ist bei uns hier Pflicht und somit auch drin
__________________
Tschüß bis neulich,

Jürgen.
Mit Zitat antworten
Antwort

Lesezeichen

Stichworte
fehlermeldung, sps, unterstrom

Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are an
Pingbacks are an
Refbacks are an



Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:43 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6 Patch Level 1 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.3.0 RC1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Impressum Datenschutz
© 2010 scon-marketing GmbH