Bubbler Nordbeton

  • Autor
55 Jahre 6 Monate her #1585 von
Bubbler Nordbeton wurde erstellt von
Hallo zusammen
Baue nächste Woche einen Bubbeler von Nordbeton ein und bin jetzt zufällig auf dieses Forum gestoßen.
Mache mir nun ein paar Gedanken im bezug auf Unterlast!
Die Anlage ist auf 8EW ausgelegt und in der Regel sind wir nur 3 Personen
im Haus.(Erweiterung geplant)
Bei dem Bubbler gefällt mir das keine elektrischen Teile in der Dreikammeranlage sind und ich den Verdichter einfach in den Keller hängen kann.Eingeleitet wird direkt in eine Drainage.
Gibts noch ein paar Tips??
Danke im voraus.
Hendrik

Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.

  • Autor
55 Jahre 6 Monate her #1592 von
antwortete auf Bubbler Nordbeton
so bubbler iss ein sbr-system
und wie ja allg bekannt ist kann es probleme geben was sbr-anlagen und unterlast angeht
und da ist der hersteller eigentlich egal

ich würde ihnen zu einem wirbelbett raten da man dieses ohne zu "grossen" aufwand erweitern kann
an sich eine 4ew anlage einbauen aber die 3kammergube schon für 8EW einplanen also min6 cbm
und wenns soweit ist das trägermaterial nachkaufen und einfüllen
weiss ja nicht wann es mal 8EW werden sollen

lassen sie sich doch am besten referenzanlagen zeigen wo eine ca.8EW anlage in unterlast betrieben wird

hf & cu