hallo,
wir haben eine KORDES AQUA-SIMPLEX-5-pionier 8EW und seit geraumer zeit riecht es doch recht unangenehm aus der grube. zudem ist der belüfter nur noch selten zu hören. der belüfter arbeitet zwar (leichtes brummen) aber der blasenauftrieb ist fast nicht vorhanden und das laute "ansauggeräusche" ist auch nicht da. wenn man den belüfter nach oben bis kurz unter der wasseroberkante zieht wird es wieder lauter, entsprechend luft angesaugt und der blasenauftrieb ist wieder in ordnung.
kann es sein, dass der belüfter mit der zeit verschleißt und und somit nicht mehr genug unterdruck aufbaut?
oder reicht es den belüfter höher zu setzen?
die anlage ist im sep. 2004 in betrieb genommen worden.
vielen dank
maxfi
wir haben eine KORDES AQUA-SIMPLEX-5-pionier 8EW und seit geraumer zeit riecht es doch recht unangenehm aus der grube. zudem ist der belüfter nur noch selten zu hören. der belüfter arbeitet zwar (leichtes brummen) aber der blasenauftrieb ist fast nicht vorhanden und das laute "ansauggeräusche" ist auch nicht da. wenn man den belüfter nach oben bis kurz unter der wasseroberkante zieht wird es wieder lauter, entsprechend luft angesaugt und der blasenauftrieb ist wieder in ordnung.
kann es sein, dass der belüfter mit der zeit verschleißt und und somit nicht mehr genug unterdruck aufbaut?
oder reicht es den belüfter höher zu setzen?
die anlage ist im sep. 2004 in betrieb genommen worden.
vielen dank
maxfi
Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.
- Sascha Matthes
54 Jahre 9 Monate her #2675
von Sascha Matthes
Sascha Matthes antwortete auf Problem mit Belüfter
Hallo maxfi,
der Belüfter sollte unbedingt vom Fachmann überprüft werden.
Es kann z.B. passieren das sich der Belüfter ans Gehäuse drückt wenn mann das Aggregat auf der Trennwannd abstellt.
Auch Verunreinigung kann die Ursache sein.
Den Blüfter bitte nicht einfach hoch stellen da der Schwimmer an dem Bauteil befestigt sit und damit auch verstellt wird.
Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Wartungsunternehmen auf.
Hier muss reagiert werden da die Anlage so ihre werte nicht schaft.
Natürlich helfen wir Ihnen auch gerne.
der Belüfter sollte unbedingt vom Fachmann überprüft werden.
Es kann z.B. passieren das sich der Belüfter ans Gehäuse drückt wenn mann das Aggregat auf der Trennwannd abstellt.
Auch Verunreinigung kann die Ursache sein.
Den Blüfter bitte nicht einfach hoch stellen da der Schwimmer an dem Bauteil befestigt sit und damit auch verstellt wird.
Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Wartungsunternehmen auf.
Hier muss reagiert werden da die Anlage so ihre werte nicht schaft.
Natürlich helfen wir Ihnen auch gerne.
Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.