Bemessung Sickergraben

  • Autor
54 Jahre 3 Monate her #329 von
Bemessung Sickergraben wurde erstellt von
Hallo vielleicht könnet Ihr mir bei der Berechnung der Sickergrabenlänge behilflich sein!

Je nach Bodenart werden 1-2,5m² Wandfläche pro EW benötigt!
Falss der Graben 5 Meter lang ist und eine Tiefe von 1m aufweist, habe ich dann 5 oder 10m² Wandfläche??

Die Auskünfte der Unteren Wasserbehörde sind diesbezüglich leider nicht eindeutig, der eine erzählt etwas von einfacher Wandfläche der Andere eben von doppelter!!!

Falls Ihr dies Problem lösen könnt bitte antworten, eventuell mit Angabe der Vorschrift! Soll angeblich in der DIN 4261 stehen kann dies aber nicht finden!!

Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.

  • Autor
54 Jahre 3 Monate her #331 von
antwortete auf Bemessung Sickergraben
Hallo Dirk1111,

leider befinden sich die technischen Regelwerke derzeit im Umbruch, die neue DIN 4261 ist schon veröffentlicht aber z.B. in NRW durch das Ministerium noch nicht eingeführt. Sie sind deshalb auf die Aussage/Forderung Ihrer Wasserbehörde angewiesen, nageln Sie diese auf eine Aussage fest.

Folgt man der alten DIN 4261, die etwas zu Sickerschächten aussagt, so kann die Sohle der Versickerung mit angerechnet werden. Dies sollte m.E. jedoch nicht geschehen, da diese - auch nach Einschätzung einiger Geologen - eine Verschlammung erfährt. Insofern empfehle ich, nur die Seitenflächen zu berücksichtige. Natürliche beide, es geben ja auch beide das Wasser ab.

Mit freundenlichen Grüßen aus dem Sauerland
Abwasserberatung Kuster

Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.